暖氣片在安靜時能聽到極其細微的“水流聲”,正常嗎?
來源:本站??作者:暖氣片網 ??2026-01-30 閱讀:57
您好,這是一個非常常見且完全正常的現象。
暖氣片在安靜時(尤其是夜深人靜時)能聽到細微的“水流聲”、“嘶嘶聲”或“嗡嗡聲”,絕大多數情況下是正常的系統運行聲音,不必擔心。
聲音產生的主要原因:
- 系統正常循環:熱水在管道和暖氣片內部流動時,會與金屬壁產生摩擦,并帶動內部可能存在的微小氣泡一起移動,從而產生持續的、輕微的流水聲。這就像水管里有水流過一樣。
- 氣泡(氣堵):這是最常見的原因。供暖系統中如果存在空氣,會在水流帶動下在管道高處或暖氣片內部移動、積聚,發出“嘶嘶”聲或“咕嘟”聲。空氣通常是在系統注水時帶入的。
- 水流速度與壓力:當水泵啟動或調節閥改變開度時,水流速度和壓力發生變化,也可能產生短暫的水流聲。
- 金屬熱脹冷縮:在系統剛開始加熱或冷卻時,金屬管道和暖氣片會因溫度變化而膨脹或收縮,有時會發出“叮”或“咔”的響聲,這通常不是持續的水流聲,但也屬于正常現象。
如何判斷和處理?
雖然聲音正常,但如果聲音變得很大、很刺耳、或者伴有暖氣片局部不熱的情況,就需要處理了。您可以按照以下步驟檢查和簡單處理:
首要檢查——排氣(放氣):
- 目標:排除暖氣片內的空氣。
- 方法:使用暖氣片一側頂端的排氣閥(通常是一個可以用螺絲刀或專用鑰匙擰動的小螺絲)。準備一個接水容器和毛巾。
- 操作:輕輕擰開排氣閥,聽到“嘶嘶”的排氣聲,待穩定流出水(沒有氣泡)后立即擰緊。
- 效果:這能立刻解決大部分因氣堵引起的噪音和暖氣片不熱問題。建議在每個供暖季開始時都給所有暖氣片排一次氣。
檢查系統壓力:
- 如果是獨立壁掛爐供暖系統,檢查壁掛爐上的壓力表。正常靜態壓力通常在1.0 - 2.0 bar之間。壓力過低(如低于0.8 bar)會導致水泵工作異常產生噪音,需要補水增壓。
調節水流平衡:
- 如果所有暖氣片都響,或者離水泵最遠的暖氣片不熱,可能是系統水力不平衡。可以嘗試微微調節每個暖氣片的進水閥(不是排氣閥),關小溫度過高的暖氣片閥門,開大不熱或噪音大的暖氣片閥門,使水流分配更均衡。
檢查水泵速度:
- 壁掛爐內的水泵如果設置速度過高,水流過急也會產生噪音。可以嘗試將水泵調至低速檔(需要參考說明書或請專業人員操作)。
何時需要請專業人員?
- 排氣后問題依舊,且噪音巨大。
- 懷疑管道內有雜質堵塞。
- 系統頻繁失壓,需要反復補水。
- 壁掛爐本身發出異常響聲。
總結: 您聽到的細微水流聲,在安靜的夜晚能被察覺,這基本是供暖系統健康工作的標志。您可以先嘗試給暖氣片排氣,這通常是最簡單有效的解決方法。如果操作后聲音依舊很大或伴有其他問題,再考慮聯系物業或專業的暖通師傅進行檢查。